Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Tenue solivage sur 2 entre axes

Tenue solivage sur 2 entre axes

il y a 5 ans

Bonjour à tous,


Je viens vers vous pour un avis extérieur sur la tenue d’un solivage.


Nous avons comme beaucoup le projet d’aménagement des combles.


La maison fait 8,5 x 13m avec un mur de refend excentré (parpaing de 20), les solives du plafond du rdc sont disposées suivant les 8,5m. L’entreaxe des solives est de 60cm. Le mur de refend amène deux portées : 5m et 3,3m.


La charpente traditionnelle présente 2 fermes à 1/3 et 2/3 des 13m. Cette charpente ressemble à une construction avec blochets : 1 paire de solives vient pincer la jambe de forcé cette dernière s’arrêtant au niveau des solives (pas de semelle).


A noter que le plafond du rdc est en briques suspendues.


Souhaitant faire un aménagement complet (charges 120 +120 ?) Le solivage présent est il suffisant ?


Merci pour vos avis !

26 réponses

1-10 sur 26 réponses
1/3
1. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

Après quelques recherches complémentaires c’est une ferme à double entraits avec jambe de force :-)

2. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

Il faudrait faire un plan dimensionné pour bien comprendre.

3. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

Rebonjour,


ci dessous un plan fait avec les moyens du bord mais dimensionné en cm.


bleu hachuré : structure parpaing de 20

rouge : les 2 fermes avec double entrait (8x20) au même niveau que le solivage

vert : les solives 8x20 d’entre-axe 600




Merci

4. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

1) Coté portée 4720 - Solives de section 75 x 225 - Entraxes 417 mm

2) Coté portée 3280 - Solives de section 63 x 175 - Entraxes 417 mm.

Les entraxes de 417 mm sont prévus pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm de telle sorte que les petites rives de ces dalles reposent et soient fixées sur les dites solives.

Fixations conventionnelles et assemblage collés avec mastic-colle sikaflex 11 fc pro.

ATTENTION : L'arase supérieure des solives doit se situer à 20-25 mm au-dessus des entraits de ferme pour que ceux-ci ne soient pas sollicités 

5. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

Merci pour cette réponse précise et rapide.


Cette proposition correspond à une réfection totale que je garde en tête.

  • existe t il une solution avec le solivage existant ?

C’est celui d’origine qui supporte tout le plafond en brique du Rez de chaussée.


Merci pour la précision sur les entraits:

  • La pose de lambourde à la perpendiculaire des solives mais interrompues au niveau des entraits donne t elle une solution ?
  • poser et fixer un tasseau de 25 sur et dans l’axe des solives n’est pas envisageable non ?

Pour les dalles :

  • Si les entre-axes ne nous facilitent pas la vie (dans une solution qui s’adapte à l’existant) est il possible de fraiser de nouvelles languettes ?

merci pour votre soutien

6. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

·        existe t il une solution avec le solivage existant ? Possible, mais je n'ai pas d'informations sur ce solivage.

·        La pose de lambourde à la perpendiculaire des solives mais interrompues au niveau des entraits donne t elle une solution ? Même réponse que ci-dessus, mais sans doute pas.

·        poser et fixer un tasseau de 25 sur et dans l’axe des solives n’est pas envisageable non ?  NON ! ce n'est pas comme ça que cela fonctionne !!!

Oubliez le bricolage des dalles dont l'usinage est particulier.

7. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

L'info sur le solivage en place est noyée dans le premier message. 


Il s'agit de solives 80x200mm disposées tous les 60cm suivant les traits verts du plans.


bien note pour la mise en garde, merci

8. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

Il est effectivement possible d'utiliser le disponible en cisaillement aux appui des solives existantes pour faire un plancher à partir de cela mais il faut accepter de perdre 285 mm sur la hauteur disponible dans le comble.

9. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

  • Quelle serait cette solution ?


  • Pour quelle(s) raison(s) l’ajout de solives 80x200mm entre chacune existante, ce qui donnerait un solivage 80x200mm avec entre axe de 300 ne fonctionne pas sur la grande portée de 4720cm ?

10. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans

Si vous vous sentez capable de poser des solives de même section (surtout de même hauteur) que celles qui sont en place, s'il y a suffisamment de place entre les plafonettes et les solives, que vous ne risquez pas à un moment ou à un autre de laisser tomber accidentellement une nouvelle solive en la mettant en place, si vous êtes convaincu que la flexion des solives actuelle sous charge de plancher ne va pas causer des fissures au plafond, si vous êtes certain que la flexion des nouvelles solives moins sèches que les précédentes ne causera pas des déformations différentielles occasionnant des "vagues" à terme, alors allez-y, bon courage !!!

N'oubliez pas néanmoins de poser des lambourdes ensuite, pour retrouver des entraxes adaptés. 

1-10 sur 26 réponses
1/3

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion