Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Calcul charpente 2 pentes

Calcul charpente 2 pentes

il y a 4 ans

Bonjour à tous,

je souhaite construire un garage de 4,4*4,4 et 2,5m de hauteur avec une toiture en 2 pentes.

La pente de mon toit est de 35°  

je vais poser des tuiles béton qui font 48kg au m2  

j’habite en haute Vienne, donc pas trop de neige et pas trop de vent.

Je pense mettre une panne faîtière, 1 panne intermédiaire de chaque côté et 1 panne sablière de chaque côté  

sachant que j’aurais une portée de 4m et que je veux utiliser des pannes de 5m, qu’elle section dois je prendre ?

Je pense mettre mes chevrons tous les 50cm, qu’elle section pour les chevrons ?

Merci beaucoup pour vos réponses.


3 réponses

1-3 sur 3 réponses
1/1
1. Calcul charpente 2 pentes il y a 4 ans

Pannes portée 4400 - Bande de chargement 1343 - section 75 x 225 - pose déversée pour la panne intermédiaire - Réactions aux appuis 320 kg - Composantes parallèles à la pente 445 kg (repris par les chevrons.

Chevrons portée 2700 - Entraxes 500 - Section 63 x 50.

2. Calcul charpente 2 pentes il y a 4 ans

Bonjour Boisphil et merci beaucoup pour ta réponse.

Si je veux stocker quelque chose en hauteur, quel poids Maxi puis je mettre (suspendu à la charpente) ?

merci.

3. Calcul charpente 2 pentes il y a 4 ans

Ce serait une charge concentrée, donc pas de possibilité.

1-3 sur 3 réponses
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion