Jérome
Dimentionnement d'un étrier
il y a 2 ans
Pour vérifier le dimensionnement des étriers sur la muralière, j'ai fais mes petits calculs
Serait-il possible que vous vérifiez mon raisonnement ainsi que mes calculs SVP?
Je suis parti à partir d'une charge non pondérée sur le toit de 200kg/m². Mon toit faisant 37m² ; cela ferait une charge totale = 200x37= 7400kg. J'ai 17 solives, ce qui veut dire que chaque solive supportera potentiellement = 7400/17 = 435kg. Donc chaque étrier doit au moins supporter = 420/2 = 217 kg = 2,2kN.
Maintenant il ne me reste plus qu'à prendre un étrier supportant au moins 1,5 fois cette charge (coéf. de sécurité de 1,5).
Votre message :
Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.