désordres sur charpente fermette
Bonjour,
Résumé de la situation :
J'ai acheté en 2015 une maison construite en 1984 à un vendeur Particulier.
Ce vendeur à fait poser une véranda le long de la façade est de la maison en 2010.
Les fermettes de la charpente sont orientées est / ouest.
Début
2019, je me suis rendu compte d'un affaissement du plafond en brique de
l'espace salon/séjour/cuisine et de l'apparition une fissure
traversante est / ouest.
Nous avons alors engagé une procédure dans le cadre de la garantie décennale contre le vendeur et le vérandaliste.
Une expertise judiciaire a été déclenchée.
Lors
de la pose de la véranda, afin de gagner en hauteur, tous les débords
de toits façade est ont été supprimés, les fermettes ont été tronçonnées
ainsi que les connecteurs métalliques.
Suite à la 1ère réunion
d'expertise d'octobre 2019, l'expert judiciaire a demandé aux parties de
présenter des devis pour réparer les désordres soit en remplacement
complet de la charpente soir en renforcement de la charpente existante.
Nous
avons fait appel à un maître d'oeuvre et à un bureau d'étude qui
préconisent le remplacement complet de la charpente, les différents
devis ont été réalisés et transmis aux parties.
Suite à la
transmission de nos pièces et après plusieurs dire intermédiaire, la
partie adverse à fait appel a un expert et à un bureau d'étude ; cet
expert indique qu'une solution de renforcement est possible ; l'expert
judiciaire a alors planifié une nouvelle réunion d'expertise.
Lors
de cette 2ème réunion d'expertise, la cause des désordres a été
clairement identifiée (découpe des abouts de fermettes) et toutes les
autres causes possibles avancées par les vendeurs ont été écartées. La
charpente a été examinée par l'expert judiciaire et celui-ci ne remarque
pas d'autre déformations ou d'arrachement au niveau des connecteurs de
liaison fiche/contrefiche/entrait, ni aux liaisons
contrefiches/arbalétriers, ni de désordres structurels visibles.
Avant
le 31 octobre 2020, la partie adverse doit proposer une solution de
renforcement de la charpente validée par un bureau d'étude structure en
communiquant un dossier technique et les devis correspondants.
Le bureau d'étude auquel j'ai fait appel m'indique qu'il est impossible de justifier la mise en place de connecteurs en réparation et de pouvoir justifier les conséquences ; pour lui il est impossible de réparer la charpente existante.
Pensez-vous qu'il soit possible d'envisager une solution de renforcement suite aux désordres ?
Si oui, à quels éléments dois-je porter attention sur la proposition de renforcement de la partie adverse ?
Votre message :
Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.
S'identifier ou créer un compte