Bonjour,


Des amis font construire une maison avec un constructeur.

Le charpentier fixe une fermette sur deux à la maçonnerie. Et sur la fermette fixée il met une équerre a chaque appui.


Je pense qu'il faut fixer toutes les fermettes, c'est bien ça ?

Et est ce qu'il faut 2 équerres par appui, une de chaque côté du bois.



7 réponses

1-7 sur 7 réponses
1/1
1. Charpente fermette il y a 3 ans

Toutes les fermettes sont fixée avec des équerres E5-1.5 dont un appui est fixe et l'autre glissant.

2. Charpente fermette il y a 3 ans

Merci pour votre réponse.

Est-ce qu'il faut 2 équerres par appuis ou 1 équerre


3. Charpente fermette il y a 3 ans

2

4. Charpente fermette il y a 3 ans

C'est en fait pire que ce que je décrivais.


Les fermettes sont fixées sur un appui, par une seule équerre, et sur l'autre appui ce n'est pas fixé du tout.


Le charpentier dit que c'est comme ça sur les plans et il ne veut pas faire de fixations supplémentaires (d'autant plus qu'il a posé les tuiles maintenant)


Que me conseillez vous ?


Merci d'avance

5. Charpente fermette il y a 3 ans

Les fermettes sont fixées aux deux appuis. Un appui est fixe c'est-à-dire que les équerres sont fixées à la fois sur la fermette et sur le support. A l'autre extrémité, l'équerre est fixée sur le fermette et sur l'autre aile il y a un trou oblong dans lequel on passe un tirefond fixé dans le support mais sans être serré pour permettre à la fermette de coulisser sur l'appui. c'est ce qu'on appelle un appuis roulant qui est figuré par trois petits ronds sur les plan.

Voyez avec le maître d'œuvre pour qu'il fasse régulariser cette pose.

6. Charpente fermette il y a 3 ans

C'est un constructeur, et le conducteur de travaux affirme que c'est bon comme ça.


Du coup je ne sais pas quel est le recours dans ce cas.

Attendre la réception pour notifier les réserves, en les attestant avec des photos prises en cours de chantier?


Est ce que le constructeur est tenu de communiquer les plans de charpente et la note de calcul dans le cadre d'un contrat de CCMI ?

7. Charpente fermette il y a 3 ans

Non, il n'est tenu de rien si vous n'avez pas fais préciser, notifié et fais signé : Soit l'obligation de respecter les normes en vigueur, soit le respect de la norme NF P03-001 (décembre 2000) : Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés + Amendement A1 (novembre 2009) (Indice de classement : P03-001) qui est la norme qui oblige le constructeur à respecter les normes, AT et ou DTA en vigueur au moment de la construction.

Sauf la NF P 03-001 ci-dessus, les normes ne sont pas d'application obligatoire, la seule obligation de l'entreprise est une obligation de résultat. En d'autres termes, l'entreprise exécute les travaux qui lui ont été commandés, comme elle l'entend. Si dans la période de garantie décennale il n'y a pas eu de désordre, l'entreprise est réputée avoir fait son travail. Si un désordre intervient au bout de 10 ans et 1 jour, ce sera votre problème.

Dans un premier temps, demandez par LRAR au maître d'œuvre qu'il vous montre la NF DTU 31-3 de 2016 afin de vérifier si la pose desdites fermettes est correcte, à défaut faites lui signer une attestation qui atteste la pose correcte. 

Mais selon ce que je vous écris plus haut, il peut refuser et s'en tenir à la seule obligation de résultat : <<Vous avez commandé une maison construite selon vos critères, nous l'avons construite et livrée, nous nous reverrons s'il y a des désordres dans le période de garantie.>>