Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Condensation soit toiture

Condensation soit toiture

il y a 16 ans

Bonjour à tous,

j'ai réalisé une isolation par l'intérieur pour aménager des combles avec les matériaux suivants : entre chevrons laine de verre de 80 puis en dessous sur suspentes laine de verre de 200.

J'ai trouvé cette solution dans des guides techniques de fournisseurs de matériaux.

Sur la laine de verre entre chevron coté tuiles, il y a de l'humidité : Que faire ?

Merci de votre aide.

Yves

7 réponses

1-7 sur 7 réponses
1/1
1. Condensation soit toiture il y a 16 ans

 

 

  Lajuce91,

 

 Avant d'isoler, il fallait poser un film sous toiture sur les chevrons, avec contre lattage pour la ventillation.

 

 Apparament vous vous y êtes trés trés mal pris, la seule chose que vous aurez réussi à faire est à créer une condensation sur votre isolant.

Avez vous des tuiles de ventillation sur le toit?  ( chattières )

Quel type de tuile avez vous? le faîtage est il scellé ou ventilé sur closoir?

   LudovicK.

2. Condensation soit toiture il y a 16 ans

tuiles plates

pas de chattieres

 

3. Condensation soit toiture il y a 16 ans

je pense que le faîtage est il scellé.

4. Condensation soit toiture il y a 16 ans

lajuce91,

 

 En tout premier lieu la ventillation sous toiture est de 0, inéxistante.

Cela est ni bon pour la tuile, la charpente et votre isolation vu l'absence de film protecteur.

Si votre tuile n'est pas trop vieille, voyez si vous pouvez trouver des chattières, voyez également le nombre à poser suivant préconisation du fabricant, sans oublier qu'il en faut un rang en bas de pente et un à 1m du faîtage et cela de par et d'autre des 2 pans.

 Mais toujours est il que sans film protecteur il faudra vous attendre à des dégats à long terme.

 

LudovicK

5. Condensation soit toiture il y a 16 ans

Plusieurs remarques :

1) Lorsque la toiture est ancienne et sans écran, la laine de verre n'est pas conseillée car très sensible à l'humidité et à la poussière (dans les 5 -6 ans elle est morte)

2) Il faut laisser une ventilation de 40 mm sous les tuiles.

3) Bien sur, sous l'isolant, côté intérieur il faut poser un pare-vapeur (un vrai, pas le papier de l'isolant qui est totalement illusoire) puis ensuite le parement intérieur.

Il n'y a pas d'autre solution !!! Ou vous refaites maintenant et vous pouvez récupérer l'essentiel, ou vous laissez et dans les 5 ans vous aurez tout à changer.

6. Condensation soit toiture il y a 16 ans

Merci à tous pour vos conseilles, je déplore maintenant que les guides des fabricants de matériaux ne relatent pas tous ces détails (chatieres, pas de laine de verre entre chevron, ...) et donc nous font faire des bétises conséquentes et couteuses !!!!!

Bonnes fêtes

7. Condensation soit toiture il y a 16 ans

Les guides des GSB (et non des fabricants) sont avant tout des outils commerciaux pour se démarquer de la concurrence, il ne faut rien chercher d'autre, le seul but est de vendre, que vous posiez bien ou mal, ce n'est pas leur problème.

Par contre les guides des industriels qui sont avant tout destinés aux professionnels, mais accessibles au grand public par les grandes enseignes comme Point P, réseau Pro etc… ou par Internet, vous décrivent ce qu'il faut et ne faut pas faire, car eux, les industriels, ont tout intérêt à ce que leurs produits soient bien mis en œuvre pour éviter les pathologies.  

1-7 sur 7 réponses
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer