Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
pour boisphile, dtu couverture

pour boisphile, dtu couverture

il y a 16 ans

bonjour

pouvez vous me confirmer le numero du dtu, le paragraphe concerné qui impose que les dalles bouvetées 4 faces en osb posés en sous couverture sur chevrons doivent avoir leurs petites rives supportées.

Merci

Rémy

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. pour boisphile, dtu couverture il y a 16 ans

Bonjour Rémy

Tous les DTU où la pose peut être faite sur panneaux soit le 40-14 bardeaux, le 40-41 Zinc, le 40-44 Inox, le 40-45 cuivre et la 43-4 étanchéité.

Prenons le cas du 43-4 étanchéité, il s'agit du paragraphe 4.22 Eléments porteurs en panneaux dérivés du bois et plus particulièrement le 4.222 a)

Les panneaux sont posés à joints décalés, pose dite à coupe de pierre, en partie courante, il en découle qu'aux extrémité de la toiture, certains panneaux peuvent reposer sur deux appuis.

Les petits côtés doivent reposer sur un appui continu. La largeur minimale de repos à chaque extrémité du panneau doit être au moins égale à 25 mm.

Aie ! Rémy ! je ne suis pas la bibliothèque du CSTB !!! (réflexion purement amicale au secours des pros en mal de norme )

 

Boisphilement votre

1-1 sur 1 réponse