Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Section de chevron

Section de chevron

il y a 16 ans

Bonsoir,

Je suis en traain de fabriquer une charpente monopente avec une portée de 2m10 entre pannes. Je pense mettre des chevrons de 63*75 avec un entraxe de 45. Les dimensions et les espacement des chevrons sont ils suffisants pour supporter un toit en tuile double romane (45 kg / m)) avec une pente de 33% en zone 2.

En vous remercient par avance pour votre réponse

Cordialement

7 réponses

1-7 sur 7 réponses
1/1
1. Section de chevron il y a 16 ans

bonjour

suffisant peut être encore qu'il faudrait en savoir un peu plus.. Personellement pour plus de 2m, je mets du 8*10

Rémy

2. Section de chevron il y a 16 ans

Bonjour,

Que vous manque t'il comme données

Cordialement

3. Section de chevron il y a 16 ans

departement, altitude, hauteur faitage, dimenssions du batiment, portées et longueur des pannes, isolant, plafond, volige ou ctbh....

Rémy

4. Section de chevron il y a 16 ans

Département : 45

Altotude : 50 m

Toiture monopente avec faitage à 3m20

Dimension du local : 3,00 * 2,10m.

Portée des Pannes : 2m90.

 

5. Section de chevron il y a 16 ans

J'ai oublié : Pas d'isolation, pas de volige juste un pare pluie 

6. Section de chevron il y a 16 ans

dans ces conditions ( neige 33 et vent 39 ) les chevrons de 63*75 en sapin C18 sont ok. 80% de flèche

Rémy

7. Section de chevron il y a 16 ans

Merci beaucoup et bonne fin de week end

 

 

1-7 sur 7 réponses