Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
section et entraxe chevron

section et entraxe chevron

il y a 6 ans

Bonjour,

Je suis en train de refaire ma toiture avec des pannes de 100 x 300 de porté 3600 et d'entraxe 1700 avec une pente de 39 %. Par dessus des chevrons de 63 x75 d'entraxe 500 

Les chevrons et leur entraxe vous semblent-ils correct ?

Charges :  neige => zone 1A inférieur à 200 m
                vent  => zone 2
                couverture => panneau sandwitch 40 mm 12kg/m2
                                 => lattage 2kg/m2
                                 => contre lattage 1.2 kg/m2
                                 => parepluie

Les chevrons ne porteront que le poids de ce qu'il y a au dessus et pas le plafond / isolation du dessous.

Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter,

Bonne journée

2 réponses

1-2 sur 2 réponses
1/1
1. section et entraxe chevron il y a 6 ans

En fonction de ce que vous avez écrit, je ne comprends pas très bien la section des pannes en 100 x 300 alors que des 63 x 175 suffisent, quant aux chevrons, ils peuvent être posés avec entraxes de 1m50.

2. section et entraxe chevron il y a 6 ans

Bonjour,

100 x 300 : j'avais besoin de récupérer 10 cm de hauteur afin que l'isolation de ce rampant puisse être en juxtaposition avec l'isolation du rampant de l'autre coté du mur. Sinon j'aurai eu un décalage des 2 isolations et donc pont thermique.

Pour les chevrons : et moi qui avais des doutes à mettre 60cm d'entraxe, alors avec 1,50 m je suis plutôt serein et c'est bien pour mon sommeil.

Pour des question pratiques, je vais donc prendre 60 cm d'entraxe et çà m'arrange plus que 50 cm
que je vais poser ce jour !!!

En vous remerciant,

1-2 sur 2 réponses
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer