Réponse à CedricM
La Charge n'est jamais perpendiculaire à la Pente mais tout simplement verticale.
En prenant une charge de 250 DaN/m², et un entreaxe de 60cm en chevrons
Ta charge linéaire par chevron est de 150 DaN/m²
Pour une portée de 1.50 ta section serait de 6/8 par sécurité 8/11.
Pour une charpente avec une isolation de 200 prendre des chevrons de 4/22 avec un étresillon intermédaire pour leur stabilité et tu peut aller jusqu'à une portée de 3.60 m entre pannes
En espérant avoir répondu à ta question.