Panne entraxe de 5m et chevron portée de 5m
Bonjour, Je viens à vous car j'ai un projet de construction d'une maison ossature bois. J'ai une question concernant le dimensionnement des chevrons et de la panne. Le projet se situe dans le Haut-Bugey (01), à 900m d'altitude, tout sera en sapin (peut-être en chêne pour la panne). La maison fera 11x11m, avec un poteau central soutenant une mezzanine et montant à 6.5m pour soutenir la panne intermédiaire de ma charpente. Je vois sur énormement de sites et forums que les pannes doivent être max à 1m80 les unes des autres. Au vu de mon ossature il est plus simple pour moi d'en avoir qu'une seule. Donc : - Une panne intermédiaire au milieu du carré, portée de 5.2m et entraxe de 5.2m - Des chevrons, portée de 5.2m et entraxe de 60cm - Le poteau central fera 25/25cm Mes calculs faits j'en viens à des chevrons de 150/200. Une panne intermédiaire de 250/350, via les conseils du scieur chez qui je vais prendre le bois. Dans mes calculs de dimensionnement j'ai pris en compte la neige, mon isolation (sarking) et tout ce qui composera mon toit. Je me suis fait un fichier excel pour gérer tout ça, vous y retrouverez un plan grossier vu du dessus et mes différentes mesures : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xdwyV94ueALoTlqVAlckmpSh2Ja3kw4JWZAGUV9DfRA/edit?usp=sharing Mes questions sont : - Trouvez-vous cela raisonnable ? - Savez-vous où l'on peut trouver des abaques bois pour la panne ? Tout ce je trouve ne monte pas aussi gros. Merci d'avance pour votre aide :)