Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
signification terme technique

signification terme technique

il y a 9 ans

bonsoir a tous,
quelq'un pourrait-il m'expliquer ce que signifie:
la reaction d'appui sous 1,35G+1,5Q est de 1112daN par extremité de fermette?
et la seconde question:
on est sur un surcroit de fleche de 10mm?
Tout ceci est en rapport avec ma charpente dite récupérable.
D'avance merci.

2 réponses

1-2 sur 2 réponses
1/1
1. signification terme technique il y a 9 ans

Cela veut dire que les calculs en contrainte admissible donne des réactions aux appuis des fermettes de 1112 kg donc chaque fermette reprend évidemment le double puisque deux appuis et qu'il y a 10mm de flèche en plus de l'admissible.
Comme je ne sais pas ce qui a été calculé, pourquoi et comment et avec quelles charges, je ne peux rien dire de plus, mis à part que le terme "récupérable" ne veut absolument rien dire et en tout cas pas habitable.

2. signification terme technique il y a 9 ans

bonjour boisphil,
en fait ce qui a été calculé sont les charges pour aménager mes combles:
ceci a été calculé comme suit:
densité du bois: 440kg/m3.
poid du ba13: 15kg/m2.
tuile: 50kg/m2.
neige et vent: region picardie.
utilisation:150kg/m2.
A noter que la charpente est une charpente industriel en "A" deux point d'appuis,
les fermettes font 35*240mm et que la partie centale(amenageable) mesure 3.90m*13,40m.
La largeur de la maison fait 8m.