Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Sections pannes

Sections pannes

il y a 16 ans

Bonjour

Je dois réaliser un Garage 1 pente. 5,50 x 4,50

Dans le sens de la longueur de la pente je PENSE mettre du 80x220 espacés de 50 cm, ils auront une portée de 4,80m.

Toiture 30% de pente. lambris de 1cm d'epaisseur par dessus et par dessus liteaux et tuiles(fibrociment ou canal). Altitude 280m

Ma section de panne est-elle bonne?

Merci

4 réponses

1-4 sur 4 réponses
1/1
1. Sections pannes il y a 16 ans

bonjour

vos 8 x 22 entraxe 50cmseront placés en chevrons?

pour la couverture il faut savoir avant de commencer tuiles canal traditionnelles collées ou fibro ciment + tuile?

quel est votre département et le canton de la construction

cordialement

2. Sections pannes il y a 16 ans

RE

Les 8x22 serviront de chevronnage. Tuiles canals. Haute garonne

Merci

3. Sections pannes il y a 16 ans

bonjour

des chevrons en 8 x 20 suffisent

pas d'isolation ni plafond suspendu?

cordialement

4. Sections pannes il y a 16 ans

Non

rien de tout cela

Merci

1-4 sur 4 réponses
1/1