Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Pose de panneaux trilatte

Pose de panneaux trilatte

il y a 16 ans

Bonjour,

nous devons poser des panneaux de type trilatte sur une charpente métallique, la longueur du rampant est supérieure à la longueur des panneaux (8m et 5m)

Les panneaux sont fixés par des vis spéciales sur les profilés métalliques de la charpente.

Savez vous s'il faut impérativement que la jointure (sur la largeur)  entre les 2 plaques repose sur le profilé?

Je me suis dit que c'était surement la bonne solution, pour éviter qu'il y est une faiblesse.

Mais je voulais quand même avoir l'avis de professionnels..

Merci de votre aide!

2 réponses

1-2 sur 2 réponses
1/1
1. Pose de panneaux trilatte il y a 16 ans

Bonjour

Raccords bout à bout (obligatoirement)sur panne ,intervalle 8mm rempli à mi-hauteur de mousse PUR + enduit bitumineux pour eviter une infiltration en cas de fuite de toiture......cf  doc Trilatte

Cordialement

2. Pose de panneaux trilatte il y a 16 ans

Merci pour cette réponse..

Harispe64

1-2 sur 2 réponses