Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Projet de mezzanine

Projet de mezzanine

il y a 17 ans

Bonjour , je souhaite construire une mezzanine dans un garage en L.

Mezzanine l x L : 3,80 x 5,10 m

Charges permanentes hors plancher de 22 m (plaques CTHB) : 100 kg/m²

Accès échelle sur la coté de la mezzanine pour accèder quasiment au milieu (2,40 / 5,10 ) de la longueur de la mezzanine (trémie latérale).

Quelle section pour ces poutres particulières pour cet accès échelle ?

Quelle section et pas entre les poutres de l'ensemble de la mezzanine ? portée des poutres de 3,80

 Le garage est en L , une partie de la mezzanine devra s'appuyer sur une poutre de soutenement (2,5 m de portée) qui sera posée dans le prolongement pour reprendre les poutres présentes au delà de la base du L.

Quelle section pour cette poutre et quel type de sabot de fixation ?

Merci pour vos avis pour ceux qui ont connus un cas similaire.

Alain

 

 

 

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Projet de mezzanine il y a 17 ans

 

Avec un schéma c'est mieux

voici un petit plan (murs en !, bordure de la mezzanine en = , x représente un poteau, O représente l'ouverture)

Mezzanine de 3,8 m sur 5,10 m

                  Solives portée
                         3,8 m
            !                                    !
            ! ================= !
            !                                    !
            !                                    ! 2, 40 m
            !                                    !
            !                                    !
            !                           =  = =! 
            !                           =     =! Trémie échelle de meunier
            !                           =     =!
            =                          = =  =!
            =                                   !
Poutr.3 =                                   !
            =                                   ! 2,70 m de portée pour P3
            =                                   !
            =                                   !
            X ================  !

Charge max 250 kg/m²
Section prévue de solives 75 x 200 mm  et entraxes , OSB ou CTHB de 22 mm + etriers acier sur agglo creux et pleins (site Biophile)

 Reste à dimensionner poutre au niveau trémie échelle et poutre 3
Merci pour vos avis

Alain

 

              

 

                                                                                                                                      

1-1 sur 1 réponse
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer