Bonjour à tous

Nous nous lançons dans une extension bois et j’aurai voulu avoir vos avis et conseil sur la composition du mur.
De l’extérieur vers l’intérieur
-Bardage bois posé sur tasseau
-Pare pluie
-Osb3
-Montant de 145 avec isolant laine de verre épaisseurs 145mm
-Pare vapeur
-Tasseau de 45mm pour vide technique et isolation de 45mm avec laine de verre par duo de 45mm
-Ba13
Pour le par vapeur quel sd doit on prendre du faite qu’il se retrouve entre 2 isolants et es ce que cela et une bonne chose ?
Merci de vos réponses et conseil.

5 réponses

1-5 sur 5 réponses
1/1
1. composition de mur il y a 9 ans

Bonjour,

Conformément à notre charte d’utilisation, tout message contenant un nom de marque est formellement interdit sur le forum Bois.com. Votre post en date du 22-Avril à 13:55 a donc été modéré.

Comptant sur votre compréhension,

L’équipe Bois.com

2. composition de mur il y a 9 ans

merci de votre message j'ai modifié mon texte

3. composition de mur il y a 9 ans

Dans tous les cas, avec un bardage ventilé il faut au moins un SD de 18 mètres.

Concernant la composition, il faut que le "R" de la partie intérieure au PV soit inférieur au tiers du "R" total de la paroi.

Dons à priori, dans votre cas cela passe.

Cela étant et juste pour information, avec un "R" dans les 5.38 qui donnera en gros 4.3 ponts thermiques déduits, vous aurez du mal à passer le RT 2012.

Maintenant les ossatures de 145 commencent à être dépassées, bien que beaucoup en font encore avec des complément intérieurs et extérieurs qui, finalement coûtent plus chers qu'une ossature en 200.

4. composition de mur il y a 9 ans

Bonjour boisphile
Je vois en parcourant le forum que vous êtes un peu le spécialiste.
Je vous remercie d’avoir répondu à mon message.
Je n’ai pas besoin de la rt2012 car mon projet et pour une petite extension de 18m² demandé avec une déclaration préalable.
Je fais l’ossature avec du 145mm car j’ai le bois gratuitement.
Pour le R il sera de R=4.1 à l’extérieur du pare vapeur et de R=1.1 à l’intérieur.
N’y a-t-il pas un risque de condensation entre les 2 isolations et le pare vapeur dans le milieu ?
Un pare vapeur de 18 sera suffisant ?
Et es ce que la laine de verre et bien adapter coté intérieur ? ou me conseiller vous autre chose sachant qu’il y aura 45 mm d’espace.
Encore merci pour votre temps.

5. composition de mur il y a 9 ans

Je ne sais pas comment vous avez calculé le "R" mais peut importe, il y a le brut qui est calculé avec les matériaux, mais vous pouvez diminuer de 20% pour le réel avec les ponts thermiques.

Pour ce qui est de la RT, détrompez-vous, une extension s'apparente à la construction, la surface ou le PC ou non n'ont rien à voir. En extension comme en rénovation le loi doit être respectée, mais c'est vrai qu'on manque encore de contrôleurs et que vous pouvez passer au travers. Croisez les doigts pendant trois ans ……