Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
realisation plancher amenageable

realisation plancher amenageable

il y a 9 ans

Bonjour à tous,

Nous avons fait l’acquisition il y a un an d'une maison en pierre de 1817. Apres nombreuses rénovations (toiture, électricité... etc) nous nous apprêtons à commencer la réalisation des planchers aménageables dans les combles. Il y a actuellement des planchers existants qui ne sont plus tout jeunes et du coup non prévus pour de l'habitation permanente( quand nous marchons dessus on ressent un effet de ressort ). Nous avons pris connaissance des abaques disponibles sur le blog et demandé des avis un peu partout mais tous sont différents (dimension des poutres et des solives ainsi que leurs entraxes, utilisation de muralières ou pas...) ce qui fait que nous sommes perdus aujourd’*** pour la réalisation de ce projet.

La charpente est de conception traditionnelle à deux versants avec une hauteur mini sous toiture de 1.80m au bas versant et de 3.5m en faitage.

Pourriez vous nous apporter quelques conseils dans la réalisation de ce projet.
Vous remerciant par avance Christophe et Céline.

Ps: Plan et dimension des combles.

http://hpics.li/e4b6a12

3 réponses

1-3 sur 3 réponses
1/1
1. realisation plancher amenageable il y a 9 ans

Très bien le plan, mais vous comprendrez que cela ne suffit pas ………

On ne sait pas sur quoi s'appuyer avec les solives et puis s'il y a des fermes ce serait bien d'avoir aussi un ou deux coupes …….. et puis aussi expliquer l'existant et ce que vous voulez faire, est-ce que vous gardez les plafonds ou est-ce que vous refaites à neuf ………… Bref ! des précisions, il y a un peu de temps à y passer alors le moins serait que vous en passiez un peu aussi, non ?

2. realisation plancher amenageable il y a 9 ans

Bonjour Boisphile, et merci d'accorder un peu de votre temps à notre projet.

Je conçoit qu'il vous faut un maximum de précisions et ne sachant pas par ou commencer dans mon premier post je vais donc essayer de répondre au plus juste à votre demande.

-En ce qui concerne la toiture il n'y a pas de ferme.

-Au sujet des murs qui sont représentés sur le plan (murs extérieurs et mur de refend), ils sont en pierres d'une épaisseur de 50cm.

-Au vu de la hauteur sous toiture, nous comptions faire à neuf des planchers en appuis sur les murs en pierres, par dessus les planchers déjà existant afin de garder les plafonds sans tout casser vu que nous occupons le rez de chaussé.

-La trémie représentée sur le plan est à creer vu que l'accès au comble que nous voulons rendre habitable ce fais actuellement de l’extérieur.

-Il y aurait en appuis sur les nouveaux planchers des contres cloisons plaque de plâtre montage sur rail avec laine de roche murale pour les murs donnant sur l’extérieur et une cloison plaque de plâtre sur rail pour créer un couloir de séparation au niveau de la chambre 2.

Nous espérons avoir été claire dans les explications et nous sommes prés à prendre tout le temps qu'il faudra pour en parler et fournir toute info nécessaire.

Cordialement Christophe et Céline.

  

3. realisation plancher amenageable il y a 9 ans

Il est assez désolant de constater que vous ne souhaitez pas partager les informations, surtout quand il y a du temps à y passer (ici 1h 10 mn) peut-être y aurait-il d'autres possibilités, mais bon ! Chacun est libre de mener son affaire comme il l'entend.

Je réponds donc strictement à la question du dimensionnement du solivage (BM = Bois massif) soit :

Chambre 1 - Sens des solives 5000 - BM 5000 x 100 x 250 - Entraxes 417 - Réactions aux appuis 275kg.

Chambre 2 - Sens des solives 4600 - BM 4600 x 100 x 250 - Entraxes 500 - Réactions aux appuis 300kg.

                                                     ou : BM 4600 x 75 x 250 - Entraxes 417 - Réactions aux appuis 250kg.

SDB - Sens des solives 3000 - BM 3000 x 75 x 175 - Entraxes 500 - Réactions aux appuis 190kg.

Salle de jeux - Sens des solives 5200 -

          Chevêtre Bois Lamellé-collé 4500 (au lieu de 4800) x 135 x 360 - Réactions aux appuis 1265kg.

          Solives BM 4200 x 75 x 250 - Entraxes 500 - Réactions aux appuis 270kg.

          Solive d'enchevêtrure Bois Lamellé-collé 5200 - Entraxe 500 - Réactions aux appuis 1375 (coté chevêtre) et 630kg.

          Solives BM 5200 100 x 250 - Entraxes 357 - Réactions aux appuis 250kg.

Les entraxes sont optimisés pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 18mm, petites rives supportées et fixées sur les solives assemblages collés, fixations conventionnelles entraxes 150mm sur rives d'extrémités et 300mm en partie courantes. Fixation par pointes non lisses 2.5 x 60 ou vis à filetage partiel en 5 x 60. Si fixation par pointes, renforcement par 6 vis 5 x 60 aux angles et à mi-portée.