Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
poids sur solive

poids sur solive

il y a 16 ans

je viens de poser mon parquet de l'etage( clouer sur mes solives 80x280 et une portée de 7m espacé de 40cm). mon constructeur ma donné 150 kg au m2. en me promenant sur mon nouveau plancher je trouve que ca bouge beaucoup. une fois l'etage termine (fermacell sol, fibre de bois, billes fermacell) je tombe a 150 kg
Ma cloison de separation a l'etage se trouve juste au milieu(3.5m), j'ai peur que ca ne tiene pas. vous en penser quoi.

merci pôur vos reponse(j'ai peur!)

2 réponses

1-2 sur 2 réponses
1/1
1. poids sur solive il y a 16 ans

Bonjour,

Peut-être et même sûrement que tu as raison d'avoir peur!!!! car pour moi des 280 x 80 espacées de 40 cm (donc entraxe de 48 cm)  sur une portée de 7 m, cela me semble un peu short!!!!! question flêche.... par exemple.

Mais si déjà tu fais du trampolling gratos!!!!!!

T'es sûr de la portée, il n'y a pas un mur de refend qui supporte tes solives????

Laissons la parole aux spécialistes, Boisphile ou Bois de Bout se feront un plaisir de t'éclairer.

2. poids sur solive il y a 16 ans

Je vous conseille d'émettre immédiatement des réserves pour les raisons suivantes :

Si l'on fait le calcul avec une charge de 150 kg/m² soit 30 kg en permanent et 120 en temporaire, on obtient une flèche sous charge de 1/345 pour 1/400 requis, mais ………………. Car il y a un mais et de taille !!!

150 kg/m² ne représente que la charge d'exploitation d'un plancher et rien que cela, c'est-à-dire que les 30 kg permanents représentent le mobilier et les 120 temporaires la circulation des personnes.

Mais bien sur, il faut ajouter à cela toutes les autres charges permanentes que sont le plafond = 15, les isolations = 5 le plancher = 15, les cloisonnement = 45, les revêtements de sol = 10 soit 90 qui s'ajoute aux 30, ce qui fait en réalité 120 kg permanents et 120 temporaires.

Dans cette hypothèse, le résultat est le suivant : Taux de flexion 87% flèche 1/200.

Ce plancher ne répond pas aux normes actuelles et en particulier au DTU 51-3 plancher bois.

M^me si on doublait le solivage soit un entraxe de 240 ce ne serait encore pas suffisant (f = 1/350)

7 mètres de portée c'est extrêmement pénalisant, il faudrait passer avec du lamellé collé de 110 x 315 et encore, on est juste au 1/400 et vous auriez quand même l'effet de pompe au milieu, l'idéal pour une flèche raisonnable de 1/450 pour une telle portée, c'est du 135 x 315.

Lisez attentivement cet article :

http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html        Planchers

Eventuellement faite immédiatement fonctionner la dommage ouvrage, qui nommera un expert, pour moi, si c'est du neuf, c'est à refaire et je suis formel.