Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Plafond

Plafond

il y a 2 ans

Bonjour,

Je désire amenager une chambre dans mon garage (toiture 1 pente).

Je veux créer un plafond droit avec du placo+rails et isolation en rouleaux laine de verre et accès occasionnel (100 kg) pour la vmc.

La pièce mesure 3m40 de large par 6 mètres de long.

Je comptais fixer des muralieres de chaque cotés (6 metres) et fixer des solives à l'aide de sabots (3,40 metres).

Pensez vous que des solives de section (38x150) puissent suffire avec un entraxe de 60 cm ?

Sachant qu'aucune charge sera stocké sur le faux plafond.

Merci.

Cordialement.

6 réponses

1-6 sur 6 réponses
1/1
1. Plafond il y a 2 ans

Non, à minima, il faudrait passer sur du 50 x 150 avec entraxes de 500.

2. Plafond il y a 2 ans

Bonjour,

Merci pour votre réponse et votre réactivité.

Faut il que je renforce le centre des solives en me reprenant sur les poutres de ma toiture existante ?


3. Plafond il y a 2 ans

NON, ce n'est pas utile.

4. Plafond il y a 2 ans

De la section 38x200 passerait avec entraxe de 60 ?

5. Plafond il y a 2 ans

Oui, mais entretoises à mi-portée

6. Plafond il y a 2 ans

Super !

Merci beaucoup pour vos renseignements 

1-6 sur 6 réponses