bonsoir,
quelle section de pannes faut il prévoir pour une toiture à une pente de 30% dans les Bouches du Rhône exposée au mistral avec parfois de la neige(30 cm l'année dernière )la portée est de 6m et la tuile est la romane en terre cuite (44kg/m²). quel est l'entraxe a prévoir  pour 5 ou 6m  de versant?
merci d'avance pour la réponse.
Dominik

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. section panne il y a 14 ans

Bonjour
- 6m c'est vraiment beaucoup , et pour du resineux C18 le choix est resteint.
Soit du 15x25 entr'axes 1,10m , soit du 10x30 entr'axes 1,25.
- Je pense que le lamellé collé serait mieux adapté , 12x25 entr'axes 1,50m pour du GL24C , depend du fabricant et de ses programmes de fabrication.
Cordialement