Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Lamellé-collé pour 7.2 m de portée?

Lamellé-collé pour 7.2 m de portée?

il y a 15 ans

Bonjour à tous,

Dans une construction neuve, la portée entre pignons est de 7.2m, pour une longueur de rampant de 4.50m. Pente de toiture 50%, département Isère, 400m d'altitude, tuiles mécaniques terre cuite. 

Pour réduire les sections de pannes, je pensais au lamellé-collé. Plusieurs questions se posent à moi :

- nombres de pannes? Je pense que l'on ne peut pas faire moins de 5?

- section des pannes en LC ou en traditionnel ? (pour comparatif des sections)

- pose verticale ou deversée?

Merci d'avance

 

4 réponses

1-4 sur 4 réponses
1/1
1. Lamellé-collé pour 7.2 m de portée? il y a 15 ans

Erreur! Je voulais dire moins de 7 Pas content...

2. Lamellé-collé pour 7.2 m de portée? il y a 15 ans

Bonjour,

Pas de réponse... Il manque des infos?

Merci.

3. Lamellé-collé pour 7.2 m de portée? il y a 15 ans

NON ! c'est le temps qui manque …………… vous n'avez pas précisé s'il s'agit de comble aménagés ou perdus, j'ai compté un doublage et une isolation.

1) - Bois lamellé section 110 x 360 sans contreflèche – Poids de la poutre 160 kg – Réaction aux appuis 600 kg et résultante parallèle au rampant 600 kg.

2) - Bois lamellé section 87 x 315 avec contreflèche de 1/500 – Poids de la poutre 110 kg – Réaction aux appuis 580 kg et résultante parallèle au rampant 580 kg.

Je vous ai mis les deux possibilités car je ne suis pas certain que pour 7 pannes le fabricant accepte de faire avec contreflèche………

4. Lamellé-collé pour 7.2 m de portée? il y a 15 ans

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.