Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Charpente dimension panne et chevron

Charpente dimension panne et chevron

il y a 16 ans

Bonjour

Objet dimension pannes et chevrons

Charpente pour maison localisation LOIRE ATLANTIQUE 44

Maison traditionnelle parpaing de 20, 2 pignons, 2 pentes de 24%.

Longueur entre pignon extérieur 6M93 et Largeur ou longueur du rampant 3M45

Couverture de tuile GR13 poids au M2 44 kgs,(sur pose liteaux, pureau 36,3) sur de la volige 14mmX105, elle même posés sur des chevrons entraxe 65cms eux mêmes posés sur des pannes.

Les pannes seront entre pignons, sur les parpaing encastrées de 15cms.

Questions: Dimensions des pannes 75X300 longueur 6M83 avec entraxe 1m25 dont une panne faitière + 2 autres de mêmes dimension, cela convient il ?

les chevrons 63X75 entraxe 65 sont ils bien calibrés ?

( Autre infos entre chevron isolation laine de verre épaisseur 70 et entre pannes laine de verre épaisseur 240, + armature et PLACO 13mm).

Merci pour vos conseils

3 réponses

1-3 sur 3 réponses
1/1
1. Charpente dimension panne et chevron il y a 16 ans

Ah ! NON ! Avec un entraxe de 1m25 il va falloir passer à du 120 x 300.

Avec une panne supplémentaire, entraxe 865, le 75 x 300 donne pile les 1/300, mais perso, je prendrais du 100 x 300.

A vous de voir

2. Charpente dimension panne et chevron il y a 16 ans

Super , merci pour ces conseils et j’adopte votre option pannes de 100X300 entraxe de 865,

Longueur 6m83.

 

Juste encore besoins de votre avis, a coté de ce batiment je vais réhabiliter un garage en pièce habitable. Construction en parpaings de 20, dimension extérieure 9m95 et largeur 6m35 .

2 pignons et 2 pentes de 24%.

Soumis  à l’obligation de ne pas dépasser hauteur faitage de 3m20 et hauteur niveau goutière 2m34.

La charpente et couverture seront composées comme l’autre batiment tuile GR13, sur liteau , sur volige sur chevrons et pannes , isolation entre chevron épaisseur 60 et pannes épaisseur 200 + armature pour BA 13 plafond.

Afin de conserver le maximum de hauteur, je souhaite pour réaliser charpente mettre poteau beton 30X30 au milieu du batiment soit à 2m95 et 4m75.

1/ La panne faitiere  sera fixé sur le haut du poteau mais sera constituée de 2 parties égales.

Soient 2 pannes qui se rejoindront sur poteau et ancrées dans chacun des pignon dans parpaing sur 15 cms

Dimensions pannes 75X225 et longueur 4m93. qu’en pensez vous ?

2/ Ensuite de la panne faitière située au niveau du poteau,  jusqu’au chainage, rampant d’une dimension de 3m, une panne sera fixée de chaque coté de la pente. ( fixation par des U à la pannes faitière et chainage).

Dimension de ces 2 pannes 75x300 longueur 3m. qu’en pensez vous pannes et fixation ?

3/Enfin de ces pannes rampantes seront fixées les pannes intermédiaires avec des U

(épaisseur 2mms taille 76x152), entraxe de 910 et dimension des pannes 75x225  longueur 4m90 et qui rejoindront les pignons encastrement de 15cms.

Cela représente 6 pannes par pentes de toit donc 12 au total.

 

Les pannes sont elles bien calibrées et les fixations pour recevoir pannes intermédiaires dans la panne dites » rampante » sont elles bien adaptées. ?

 

Merci encore pour votre réponse

3. Charpente dimension panne et chevron il y a 15 ans

bonjour,

je ne comprend pas à quoi peuvent servir les chevrons sauf pour faire de la surcharge sur le bati et de la dépence inutile???

vous mettez de la volige et du placo en sous pente... c'est très bien comme ça.

sur la volige avant la pose de litaux vous pouvez mettre un film réflechisant pour l'iso et mettre des contre latte pour poser le film micro perfo, puis mettre les litaux et poser vos tuiles.

ainsi vous pouvez avoir un plafond bois apparent si vous le désirez à condition de prendre un volige de type bouffeté et raboté. de plus ce procédé vous évite le placo et le demontage du placo dans 15 ans à cause du tassage de la laine de verre "qui se détériore dans le temps et perd ses propriétée isolante".

avec ceci faire une pose de chatières "1 par 9m²" pour la ventilation le film micro perfo le mieux est de le laisser tomber dans la dalle d'écoulement car si vous le coupez trop court vous pouvez créer sans le vouloir un point d'infiltration d'eau de pluie au niveau de l'arrase et risquer de pourrir la sablière.

 