Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
mezzanine grenier

mezzanine grenier

il y a 16 ans

Bonjour ,

J’essai depuis un moment d’utiliser au maximum les informations de votre forum ou site, mais j’ai toujours des doutes sur les solutions que j’envisage. Aussi si vous avez un peut de temps à m’accorder, je me permets de vous soumettre mon projet.

Je souhaite réaliser dans mon garage un petit grenier de stockage (250Kg/m²)(voir plan joint).

Les murs sont en briques alvéolées de 20X27X50.

Je pense utiliser des éléments de charpentes standard en bois du jura traité classe 2 de chez Brico dépôt

- Pour le plancher des plaques de OSB3 épaisseur 15mm.

- Pour le solivage des chevrons de section 75X63 espacés de 42cm.

- Pour les poutres ou les linçoirs des madriers de section 225X75

Je me pose encore beaucoup de questions et souhaite savoir si je pars dans la bonne direction.

Les éléments choisis sont-ils corrects ?

Je voudrais fixer le linçoir (225x75) sur le mur de 2,85m avec des équerres de charpentier pour supporter les chevrons. Avec quel entraxe  et avec quel type de fixations faut-il le faire ?

La poutre du milieu (225X75) peut-elle se fixer avec des équerres de charpentiers le long du mur côté gauche(Côté 5.87-2.85 = 3,02m) et sur deux poteaux pour la partie droite (Côté 2,85m). Avec quel entraxe  et avec quel type de fixations faut-il le faire du côté 3,02m? Quelle doit être la section des poteaux pour le côté droit (2,85m) ?

Je me demande aussi si je peux fixer les chevrons(75x63) avec des équerres de charpentier entre les poutres(225x75) plutôt que de les fixer au-dessus des poutres pour gagner en encombrement.

La hauteur des poteaux sera inférieure à 3m.

Merci pour votre  aide !

 

Légende du plan :

X : Poteaux

P : Poutre 225x75 Longueur 5,87m supportée par 3 poteaux

Cn : Chevrons 75x63 Portée 1,26m espacés de 42cm

M : Poutre du milieu 225x75 côté Gauche en linçoir Longueur 3,02m fixée par des équerres dans le mur 

m : Poutre du milieu 225x75 côté Droit Longueur 2,85m supportée par 2 poteaux

(Nota la poutre du milieu (M et m) est d’un seul morceau de longueur 5,87m)

Sn : Chevron 75x63 Portée 1,11m espacés de 42cm

L : Linçoir 225X75 Longueur 2,85m  fixé par des équerres dans le mur.

-- : Mur en brique alvéolées 20x27x50

 

--XPPPPPPPPPPPPPPPPPXPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPX--

--C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 --   

--C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 --   

--C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 --   

--C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 --   

--MMMMMMMMMMMMMMMXmmmmmmmmmmmmmmX --

-------------------------------------  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8  --

-------------------------------------  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8  --

-------------------------------------  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8  --

-------------------------------------  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8  --

-------------------------------------LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL--

---------------------------------------------------------------------

 

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. mezzanine grenier il y a 16 ans

Bonjour,

N’ayant pas de réponse a mon premier message je vais essayer d’être plus précis. 

Pour le plan voir message précédent 

 

Voici les calculs que je fais pour estimer les efforts que doivent supporter les équerres de fixation des solives, de linçoir ainsi que les efforts subit par les poteaux.

 

Dans le cas le plus défavorable.

Plancher en dalle OSB3 15mm de 700kg\m3

0,015x700 = 10,5Kg\m2

Solives 63X75 de 550Kg/m3 de portée 1,26m espacées de 42cm.

(0,063x0,075x550)/0,42 = 6,2Kg\m2

Charge permanente

10,5 + 6,2 = 16,7Kg\m2 arrondi à 20Kg\m2

Charge variable

250Kg\m2

J’utilise la formule de combinaison de charge suivante

(1,35 x Charge Permanente + 1,5 x Charge Variable)

1,35x20 + 1,5x250 = 402Kg\m2

La Charge par mètre linéaire est donc de

 402 x 0,42 = 169kg\ml

La charge totale par solive

169x1,26 = 213kg

Ma solive étant soutenue par une équerre de chaque côté je pense que l’effort que doit supporter une équerre 213/2 = 107Kg soit 1,07 KN

 

Cas le plus défavorable des linçoirs

C’est pour la poutre du milieu (MMmm sur le plan) mais du côté fixé au mur  de longueur 3,02m comme un linçoir (coté MM sur le plan).

Elle sera soutenue par plusieurs équerres fixées dans les briques. Cette poutre  soutiendra les solives de 1,26m de portée.

En appliquant le même raisonnement

(0,225x0.075x550)/1,26 = 7,4Kg\m2

soit en charge permanente 7,4+20(solive+plancher) = 28Kg\m2

J’utilise la formule de combinaison de charge

(1,35 x Charge Permanente + 1,5 x Charge Variable)

1,35x28 + 1,5x250 = 413Kg\m2

La Charge par mètre linéaire ramené par solive de 1,26m de portée est donc de

 413 x 1.26/2 = 260kg\ml

La charge totale  sur ce côté de la poutre sera de

260x3,02 = 785kg soit 7,9KN. Si je répartis cette charge avec 8 équerres j’obtiens 7,9/8 = 0.99KN pour une équerre. 

 

Cas le plus défavorable pour les poteaux qui supporte la poutre du milieu côté droit (mm sur le plan) de portée 2,85m avec des solives de 1,26m d’un côté et de 1,11m de l’autre. Pour simplifier, je considère que la poutre supporte des solives de 1,26m de chaque côté.

Le calcul précédent pour le linçoir permet de déduire que pour des solives de 1,26m de portée de chaque côté on obtient 260x2 = 520kg\ml

La charge totale par poteaux supportant la poutre du milieu d’une portée de 2,85m est donc de

520x 2,85/2 = 741Kg soit 7,5KN

 

Les calculs ci-dessus sont-ils correct ?

Merci à tous.

 

 

1-1 sur 1 réponse
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer