Bonjour,

Je souhaite mettre en place une charpente pour supporter une toiture photovoltaique. Une portée de 6, 50m et 4mètre dans le sens de la pente. Je souhaite pour des raison de place ne pas mettre de ferme dans mon comble amménageable quitte à avoir des entraxes entre pannes plus faibles et envisager une section de 8/22 puisque j'en ai déjà 2 à disposition. Ceci est il envisageable et avec quelle entraxe.

Je suis en  Loire Atlantique 44, le comble sera isolé 24cm+placo et les panneaux photovoltaiques font 22kg/m².

Merci pour vos commentaires

4 réponses

1-4 sur 4 réponses
1/1
1. dimensionement panne il y a 16 ans

et ma pente est de 45°

2. dimensionement panne il y a 16 ans

Quelque soit l'entraxe avec une porté de 6,5m du 8x22 sera trop faible.

Je laisse la place aux pros pour donner une valeur adaptée.

3. dimensionement panne il y a 16 ans

Avec 4 pannes soit entraxes 1333 il faut du 100 x 300 mais perso, avec cette section je placerais une panne supplémentaire, donc avec entraxes de 1000. Dans ce cas vous pouvez poser du 100 x 280, mais le tout et d'en trouver. Poids de la poutre 110 kg

4. dimensionement panne il y a 16 ans

J'ajoute: Pose déversée.