Bonjour,

Pour la réfection du plancher (courant, usage habitation ,pas de charges lourdes, cloisons légères), j'ai présenté ce modèle au couvreur:


Qui m'a en retour proposé celui-ci (plus simple pour lui):


Son modèle est-il convenable?

Merci par avance.

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Avis sur la proposition du charpentier couvreur (solivage) il y a 5 ans

Du grand n'importe quoi dans les deux cas.
Les entraxes ne conviennent pas ils doivent être régulier et sous-multiples de la longueur utile des dalles soit par exemple pour des OSB 3 de 2500 x 375 x 22mm : 500 - 417 - 357  ou 313 mm.

Il propose des 75 x 200 alors que des 50 x 150 suffisent et coté 2550 des entraxes de 500 alors que coté 2200 il réduit les entraxes à 480.

Il propose une poutre centrale portée 3560 avec une bande de chargement de 2335 pour une section de 100 x 250 alors qu'il faudrait un BLC de 135 x 270.

Il faut arrêter la tuerie !!!