Besoin d'aide pour le dimensionnement de mes pannes et chevrons
Bonjour à tous, je parcours de temps en temps le forum, j'ai franchi le pas aujourd’*** en m'inscrivant car j'ai besoin d'aide et je sais que le forum fourmille de personnes compétentes
j'ai démarré la construction de ma maison en autoconstruction et j'arrive bientôt à la charpente ce qui me pose quelques soucis pour le dimensionnement des pannes.je ne suis pas pro ni charpentier
en m'aidant du site charpente-total-bricoleurs j'ai essayer de calculer la dimension de mes pannes voici le résultat
longueur de la maison 17 mètres largeur 9.25
toiture 2 pents avec 5 pignons en parpaing de 5.35 m de haut espacé de 4 mètres.
donc porté des pannes 4 m
pente 115.68%
longueur du rampant: 7 m
intervalles entre pannes 1.75
couverture en tuiles mécanique 12 au m2 soi 42kg au m2
isolation des combles prévus par la suite 15 km2
région Nièvre Morvan altitude 450 mètres zone 2 surcharges climatiques 70 daN/m2
mon calcul:
pour une intervalle entre pannes de 1m75
4x1,75=7
7x(42+70+15)=889 de charge admissible sachant qu'une panne de 70x220 supporte 877 et une panne de 70x250 supporte 1193
je souhaite donc poser des pannes de 100x250 en devers avec une pente a 115%
(je ne souhaite pas poser les pannes a l'aplomb)
est qu'il y a une erreur dans mes calculs la section des pannes est t'elle
correct ?
En vous remerciant d'avance de votre aide éventuelle.
Votre message :
Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.
S'identifier ou créer un compte