Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Préparation projet plancher bois sur IPN

Préparation projet plancher bois sur IPN

il y a 9 ans

Bonjour, je suis en train de réfléchir à la réalisation d'un plancher bois sur une structure IPN.
Il s'agit d'un rectangle de 7,5 mètres sur 3,6 mètres. 10 IPN de 100mm viennent s'appuyer sur un IPN de 180mm qui fait donc 7,5 mètres de long. Les extrémités sont scellés dans la maçonnerie qui est en béton armé.
Les entraxes entre les IPN de 100mm sont de 80 cm.
Plusieurs questions se posent à moi :

Quel bois est le plus approprié pour ce projet? la pièce est un salon. JE pensais à du chène mais je ne suis pas spécialiste du bois peut être que d'autres essences sont plus appropriées.
Faut t'il mettre une seule épaisseur de bois perpendiculairement aux IPN de 100 mm ou bien plusieurs couches croisées seraient plus solides?
Quel épaisseur de bois choisir pour assurer une bonne solidité?
Je pensais m'orienter vers des planches de 2 mètres de long est ce qu'il y a un rapport à respecter entre l'épaisseur et la largeur de la planche pour éviter le phénomène de tuilage?

Par avance, merci

François

15 réponses

1-10 sur 15 réponses
1/2
1. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Avant de répondre sur la partie bois, la partie métal m'interpelle quelque peu avec un IPN ou IPE de 180 pour une portée de 7500 et une bande de chargement de 1800 me paraît un peu faible.
Je pense qu'il y a un problème de prise en compte des charges et peut-être également de répartition. En effet une poutre centrale reprenant un solivage, reprend à elle seule 65% des charges totales.
Dans votre cas les IPE (j'ai calculé en IPE) reprennent 684kg sur la longueur de 3600, soit 444kg sur l'appui milieu et 120kg sur chacun des deux appuis d'extrémités.
Calculé à l'Eurocode avec un logiciel officiel, des solives sur 3 appuis, en IPE de 80 suffisent.
Par contre, la poutre centrale qui reprend donc 444/0.833 = 533kg/ml + son poids propre de 41.4kg/ml, avec un blocage latéral tous les 833 (j'ai considéré que les solives seraient soudées sur la poutre et constituaient des blocages latéraux) nécessite un IPE de 300 avec pour autant 13.5mm de flèche ce qui demeure correct au regard des 1/500 requis.
Je pense qu'il convient donc de vérifier cela avant toute chose.

2. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Merci pour votre réponse, après vérification les poutrelles métalliques sont des poutrelles HEB et ont déjà été scellées dans la maçonnerie par le précédent propriétaire. est ce que malgré que ce soient des poutrelles différentes on retrouve le même problème de sous dimensionnement?

3. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

OK ! Je veux bien recalculer; mais sachez que cela prend du temps, alors je ne me lancerai dans les calculs que lorsque vous m'aurez confirmé que ce sont bien des HEB et non pas de HEA ou autre, leur sections précises, que ce soit pour les solives comme pour la poutre.

Il faut également me confirmer s'il s'agit bien de solive filante de 3600 posées SUR la poutre et soudées dessus ou des solives  de 1800 posées de chaque coté et si elles sont soudées.

Tout cela a de l'importance et sur ce forum les réponses sont précises, mais avec des données précises.

 

4. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Je vais tacher d'être le plus précis possible.
J'ai appelé l'ancien propriétaire qui m'a confirmé que c'étaient :

10 HEB de 100 mm qui font 3600 de long scellées :
- d'un coté dans la maçonnerie
- de l'autre coté soudées sur le HEB de 180mm qui fait 7500 de long et qui est scellé des deux cotés dans les murs en béton armé.

Merci pour le temps que vous nous consacrez.

François

5. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Là, je comprends encore moins ………..

Le HEB de 180 est situé aux extrémités des HEB de 100 ou au milieu ?

Et confirmez aussi que les HEB de 100 sont bien avec des entraxes de 833.

6. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Le HEB de 180 est situé à une des extrémités des 10 HEB qui sont scellés dans la maçonnerie de l'autre coté. Les entraxes sont bien de 833.

La future mezzanine dessine un rectangle 3600x7500 dont 3 cotés sont les murs en béton armés et le dernier coté est le HEB 180

7. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Ce n'est pas possible, je rêve, il faut les forceps pour vous extraire les informations ……….. Maintenant vous dites que c'est une mezzanine ………… Alors il faut expliquer encore un peu plus :

Est-elle ouverte côté HEB ? Sur toute la longueur ou partiellement ?

Je suppose qu'il y a un garde corps ? Un escalier d'accès ? Où ?

Y a-t-il des cloisons ? Où ?

Un plafond ? Quoi ?

Des isolants ? Quoi ?

Désolé, mais ici, les réponses ne sont pas données au pifomètre.

8. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Excusez moi pour mon manque de précision, je ne pensais pas que ces éléments interféraient avec le dimensionnement du plancher. Je vous donne tous les éléments :

La mezzanine se situera dans un salon, la pièce fait 7500x7500 et 5000 de hauteur sous plafond à la périphérie.
Le bas de la structure metallique est à 2,92 mètres du sol fini.
La mezzanine sera ouverte du coté HEB 180 mm sur toute la longueur, il y a aura un garde corps métallique (un tube intox d'environ 50 mm diamètre pour la rambarde puis 10 tube inox de 10 mm en dessous).
Il y aura un escalier 1/4 tournant bas qui arrivera perpendiculairement au HEB 180 entre les deux premiers HEB 100 .
L'escalier n'a pas encore été calculé avec précision, mais il y aura à l'arrivée une partie de plancher de 80x80 et en fonction de la pente de l'escalier au bout du premier espace entre les HEB 100 mm une autre partie de plancher qui fera entre 80x80 et 100x80.
Il n'y aura aucune cloison dans la mezzanine, le plafond existe déjà c'est le plafond du salon, il est en pente, constitué de panneau d'isolation sandwich avec 110 mm de polystyrène extrudé et la sous face en BA 13.
Les murs périphériques sont déjà isolés, c'est une structure en placostil, avec des plaques de BA 18, et 100 mm de laine de verre GR32.

Encore merci pour le temps que vous nous consacrez.

François

9. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Nous somme là, dans un ouvrage structurel, tout a de l'importance, surtout en métal, avec lequel les coefficients de sécurité sont beaucoup plus faible qu'avec le bois.

La position du HEB de 180 est essentielle car placé au milieu de la portée des solive, il reprend 65% des charges du plancher alors qu'en extrémité il n'en reprend que 50%. Par contre il faut compter le garde corps et les personnes qui s'appuient dessus.

J'en profite pour rappeler que la législation sur les garde-corps ne fait pas partie du domaine normatif, mais du domaine réglementaire donc de la loi que nul n'est sensé ignorer. Ceci est extrêmement important, dans la mesure où, en cas d'accident, si le garde-corps n'est pas aux normes et que c'est vous qui l'avez posé et/ou si vous avez accepté un garde-corps conçu et fabriqué hors normes, vous en serez pénalement responsable.

 

Passons maintenant au plancher :

Soit vous posez effectivement des lames à parquet en 30mm, directement sur le solivage, mais vous rencontrerez trois difficultés, 1) trouver des lames usinées en 30mm, 2) Quelles soient sèches, 3) leur fixation sur des HEB avec des vis auto foreuses et taraudeuses.

Soit vous fixez des fourrures en bois sur le dessus des HEB avec des vis auto foreuses et taraudeuses et dans ce cas ce sera bien plus facile d'y fixer des lames à parquet. Mais pour autant les deux premières difficultés demeureront.

Soit vous posez des lambourdes perpendiculaires aux HEB de 100, avec des entraxes de 450mm et dans ce cas vous pouvez poser directement des lames à parquet standard de 23mm.

Soit encore posez des lambourdes perpendiculaires aux HEB de 100, avec des entraxes de 500mm et dans ce cas vous pouvez poser des dalles OSB 3 de 18mm et ensuite un revêtement de sol.

Faites votre choix et tenez moi au courant.

10. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 9 ans

Ma préférence irait à des lames en 30mm d'épaisseur mais vous avez raison ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver, j'ai envoyer des mails pour avoir des renseignements à deux distributeurs sur internet, j'attend leur réponse.
Une question concernant la solution avec des lambourdes, est ce que l'on peut, pour des raisons esthétiques, opter pour des tubes carrés métalliques en lieu et place des lambourdes bois traditionnelles?
Je reviens vers vous dés que j'en sais plus concernant la possibilité de trouver des lames en 30mm.

Merci

François

1-10 sur 15 réponses
1/2

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer