Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
Question sur la planaéité avant pose de parquet massif collé.

Question sur la planaéité avant pose de parquet massif collé.

il y a 13 ans

Bonjour à tous,

Je viens d'effectuer un ragréage fibré sur un dalle béton de 45 m2  afin de pouvoir coller un parquet massif. Malgré tout il reste quand même des irrégularités.

Quand je promène la règle de 2 mètres je trouve des écarts de 2mm à 5mm. Mais si je passe la règle 4 mètres alors là je tombe sur des creux beaucoup plus importants 1cm.

Sur quelle règle dois je me baser ? car si c'est sur la 4 mètres je suis bon pour un ragréage.

Merci de vos réponses.

1 réponse

1-1 sur 1 réponse
1/1
1. Question sur la planaéité avant pose de parquet massif collé. il y a 13 ans

C’est la règle de 2 m qui doit être vérifié avec 5 mm maxi.
Cela étant, attention aux précautions à prendre pour la pose du parquet, séchage de la chape, du gros œuvre et des enduits, mise ne chauffe de la pièce, vérification des humidités d’équilibre etc etc …………. ;
Voir : http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
Si la chape est récente, ne comptez pas poser le parquet avant le printemps.

1-1 sur 1 réponse
1/1

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer