Dimensionnement poutre
Bonjour,
Je vais aménager un ancien grenier dont le solivage actuel d'entraxe 40cm, constitué de planches de 32*170mm est insuffisant pour l'usage futur mais supporte des plafonds de platre sur lattis. Je souhaite donc réaliser un nouveau solivage en conservant l'actuel.
Mes nouvelles solives seront donc à entraxe 40, disposées au milieu des anciennes.
La portée totale, d'un pignon à l'autre est de 5,5m mais une poutre intermediaire la divise en 2 portées de 3,5m et 2m. En prenant le cas d'un plancher courant sans cloisonnement (usage à venir), les abaques de solivage me donnent des sections pour mes futures solives de 63*175 pour la portée de 3,5m et 38*150 pour la portée de 2m.
Je souhaite connaitre la section minimale que doit avoir la poutre intermediaire qui, pour l'heure, est cachée sous le plancher existant qui sera déposé, et m'assurer de sa capacité a reprendre ce nouveau solivage.
Merci :
Brieg
Votre message :
Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.
S'identifier ou créer un compte