Zoom sur le bois dans les Jeux de Paris
section de panne 8m

section de panne 8m

il y a 17 ans

Bonjour,

Je désire réaliser une cuisine d'été d'une surface de 5m x 8m, et profiter si possible de la totalité de la superficie et de la hauteur sans poteau intermédiaire.

Les murs porteurs périphériques seront en parpaings de 15 cms (ainsi que les pignons). Seule, la façade sera ouverte d'environ 6,50m afin d'y mettre des baies vitrées.

Le toit sera en tuile plate grande (20 au m2) posées sur liteau et chevron.

Je compte donc mettre sur les pignons des pannes de grande longueur (8m de longueur pour 7m70 de portée). 1 panne faitiere, puis 2 pannes intermédiaires sur chaque pan. Sur ces pannes reposeront les chevrons (espacés de 50 cms?) puis le reste de la toiture.

1) pouvez me dire le type de poutre le plus adapté (Kerto? lamellé collé ou autre?) ainsi que la section pour une telle portée (ou bien une solution qui vous paraisse plus adaptée).

2) au niveau de l'ouverture de ma façade où je ne souhaiterai aucun poteau intermédiaire, quelle poutre ou linteau vous paraitrait le plus adapté?

Si je ne suis pas clair, dites le moi afin que je le sois d'avantage.

Merci d'avance pour les éventuelles réponses ainsi que pour la qualité du forum.

Cordialement

Cyril

12 réponses

1-10 sur 12 réponses
1/2
1. section de panne 8m il y a 17 ans

Bonjour Cyril

Besoin de tout savoir : toutes les charges, tuiles, isolation, plafond, pente, lieu d'implantation etc

Boisphilement votre

2. section de panne 8m il y a 17 ans

Rebonjour Boisphil,

tout d'abord merci d'avoir lu mon post aussi rapidement.

La toiture pèsera 60 kg par m2, avec une pente de 35°. Chaque pan aura la superficie de 8m x 3m, soit 24m2.

L'isolation (sur les chevrons) se fera avec du nouveau produit léger déroulant (type tri iso super 9), donc à faible poids.

Pour ce qui est du plafond, je mettrai des lames PVC aggrafées sur les chevrons en déco, donc faible poids également. 

Cordialement

Cyril

3. section de panne 8m il y a 17 ans

J'ai oublié le lieu d'implantation. Il s'agit du 77, la seine et marne en Ile de France. Altitude de 80m.

Merci

4. section de panne 8m il y a 17 ans

bonjour,

vous avez plusieurs possibilités

mais je vous conseille le lamellé collé GL 24h

1 faitière, 2 intermédiaires, et 2 sablières    5 pannes en tout

entraxe 1.25m on obtient une section des pannes de 9*45cm

kcrit=0.66      Contrainte de 8 Mpa  inférieur à 9.6 Mpa

flèche ELS   L/500        donc dimensionnement OK

Salutations

5. section de panne 8m il y a 17 ans

Bonjour Cyril

OK ! donc zone 1A pente 35° soit 70 % Charges permanentes 85 kg/m² temporaire neige 43, Vent 42 kg/m².

Portée 7700, entraxe 1020 section lamellé-collé = 110 x 360 mm

Poids unitaire 170 kg – Réaction aux appuis = 750 kg – Surface d'appui = 110 x 100 mm

Pose déversée.

Boisphilement votre

6. section de panne 8m il y a 17 ans

Bonjour Cyril

J'avais oublié une chose TRES importante avant que vous ne fassiez un bêtise !!!

Lisez avec beaucoup d'attention le sujet suivant sur mon blog :

http://boisphile.over-blog.com/categorie-519474.html

Boisphilement votre

7. section de panne 8m il y a 17 ans

Bonsoir,

 

Merci Boisphile, ainsi que Fredo 73 pour vos réponses qui bien entendu me conviennent parfaitement.

J'avoue que je pensais que la section de ma poutre L/C serait supérieure et donc plus lourde (donc tant mieux!)

J'ai quelques petites questions car je ne suis pas un spécialiste de vocabulaire (ni du reste d'ailleurs). Que signifie pose déversée? ainsi que sur le post de Fredo73 le kcrit, ainsi que les données en Mpa (qui je suppose est Megapascal) et la flèche ELS.

Le lamellé collé GL 24h est-il un modèle particulier de L/C?

Sinon, pour ce qui est du linteau de ma façade (portée 6,50m), puis je mettre la même chose sachant que je mettrai 2 rangées de parpaings dessus à priori?

Merci encore

Cyril

8. section de panne 8m il y a 17 ans

Bonjour Cyril

La pose déversée signifie que la panne est posée de telle sorte que sa hauteur soit perpendiculaire à la pente.

Les chevrons sont donc à plat sur le chant de la panne et fixés en sablière.

Boisphilement votre

9. section de panne 8m il y a 17 ans

Merci Boisphile, et j'ai regardé avec intérêt ton lien sur l'isolant. Je tiendrais compte de la mise en garde.

As tu une idée ou une recommandation pour mon linteau? (peut être en béton?)

 

Merci et bonne soirée

10. section de panne 8m il y a 17 ans

Bonjour Cyril

le LC GL24h est une classe de résistance qui correspond à une valeur de résistance en flexion caractéristique de 24 Mpa et h pour homogène c'est à dire que les lamelles du LC ont été triés et sont de même classe de résistance

le kcrit est un coefficient pour le calcul au déversement

la flèche est la mesure de la déformation du bois en état d'utilisation normale (ELS)

Salutations

1-10 sur 12 réponses
1/2

Votre message :

Vous devez vous connnecter pour poster un commentaire.

S'identifier ou créer un compte
Nouvelle discussion

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?

Créer une discussion

Inspirations

0 photos pour vous inspirer