Malfaçons solivage
Bonjour,
Afin de rendre habitables mes combles de 10m x 9m et composés de deux fermes, j'ai fait appel à une entreprise afin de refaire un solivage au dessus des solivettes qui soutiennent le plafond.
L'entreprise m'a fourni un plan du solivage ainsi qu'une note de calcul... Jusqu'ici tout va bien.
Les problèmes sont essentiellement des problèmes d'assemblage, de découpes (à la tronçonneuse) et aussi de la méconnaissance du métier par les charpentiers qui sont intervenus.
Il y a tellement de choses à reprendre que je ne sais pas où commencer... Je vais commencer par le plus important: les muralières.
Les muralières sont fixées aux moyens de chevilles plastique de chez Hilti HRD-C 10 x 140 ( https://www.hilti.fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_PLASTIC_ANCHORS_7135/r4674?CHA_GLOBAL_ANC_SIZE=10%20mm&CHD_ANCHOR_LENGTH=140%20mm&combo_content=c05316f6743c6164c4fe61e6bbe2dd84 )
Et apparrement c'est comme cela qu'ils fixent les muralières dans toutes les maisons neuves ou en en rénovation.
Est-ce que le DTU est respecté et qu'il n'y a pas de danger ? Merci
Quelques photos du chantier : https://www.amazon.fr/clouddrive/share/3DrS9Wm35TJNY4FZRB8ewTWALVlqoJAUd1mzwDTKkT6